土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ GGD低压柜可以上进上出线吗?
GGD低压柜可以上进上出线吗?变压器多大选负荷开关柜多大选真空断路器?以及负荷开关柜怎么和熔断器一起搭配?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年11月09日

    交流小电

    1、GGD柜可以通过电缆走桥架或是使用封闭式母线槽的形式由柜上进出线。

    2、变压器的大小需通过变压器所带负荷经过计算来选择。

    3、负荷开关柜?你是只10kV侧的进线柜吗?一般都用框架式断路器吧。不是很能看的懂你的问题。若你是说0.4kV侧的进线柜,也可用框架式断路器,或是隔离开关加塑壳断路器的形式等,根据变压器的大小和实际情况确定。

    4、负荷开关柜与熔断器搭配?负荷开关柜是安装设备的“容器”,你是只GGD柜吗?一般来说GGD柜是2200mm的高度,宽度一般为600、800、1000mm等,深度一般为900、1000mm等。而熔断器可以和隔离开关搭配使用,也可单独使用。

    2018-11-09 09:24:09 来自 PC 评论 举报
  • 斌斌0188
    可以上进上出,详情请参照GB50053
    2018-11-05 11:09:05 来自 PC 评论 举报
  • 于志涛
    可以,GGD是低压柜,没有真空断路器吧,你想说的是框架断路器吧
    2018-11-26 17:01:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10