土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于110KV主变低压侧(6.3KV)安装避雷器
关于110KV主变低压侧(6.3KV)安装避雷器有相关的标准吗?怎么安装或什么条件下才需要安装。

全部回答(2 )

  • 暖暖的時光靜好
    需要在进线母线桥处安装,十八项反措上有
    2019-01-29 11:41:29 来自 PC 评论 举报
  • 神评带土
    《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》第5.3.3节第11点,有关于变电站的6kV~10kV配电装置是否安装避雷器的描述,若进线路数≧4回,母线上避雷器与主变压器的电气距离大于30m,则须在变低铜排处安装避雷器,但目前南网的变电站,变低铜排处均加装了避雷器,用户工程的话,满足规范要求就可以了。
    2019-07-24 10:06:24 来自 PC 评论 举报