土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 绿化灌溉给水管道埋深等问题

为了减少造价,无冻土线区域,在绿化带下面敷设的绿化灌溉给水支管(de32)能否考虑浅埋,覆土300-400mm?

还是需要采取某些手段处理才可。

另外管道敷设与乔木是否需要考虑间距,考虑绿化带较窄的情况下,管道敷设在乔木下方是否会收到影响呢

绿化灌溉管道的放空泄水如何设置比较合理呢?

另外,绿化给水排水管道的敷设是否有相应的规范要求呢?

希望大家不吝赐教。


全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年11月05日

    roy_jay

    1、覆土300-400mm太浅了,即便是32的管。一般要求最小覆土700,3~4百的话最好用砼套管或混凝土全包封。另外在支管起点加个泄水井,冬季不适用的时候把管线放空,以免冻裂。

    2、管线与乔木中心有1.5m要求,见GB 50013-2006 附录A

    2018-11-05 10:49:05 来自 PC 评论 举报
  • a_kang

    加混凝土套管,增加了费用,还不如直接埋到700以下

    2018-11-21 08:49:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10