土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 甲类厂房电气设计相关疑问
想请教各位大神,目前在做一个多层甲类厂房,想请教,是否电气管线是否能用线槽敷设?强电管线是否必须采用明敷?火灾自动报警线路,可燃气探测线路是否能暗敷?厂房内是否需要每层设置配电间,设置配电间需要注意什么?

全部回答(1 )

  • 划破长空
    多层甲类厂房。电气管线可以用线槽敷设。强电管线必须明敷设。弱电也是明敷。甲类厂房一般不设置配电间,如果非要设置,要符合建筑规范及在爆炸危险区域之外 。    规范《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058  都有讲到。   