土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于消防时的非消防电源切除问题
小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年10月23日

    fanyug1985
    不切除,双电源指火灾时也要双电源,双电源失效时才启动发电机
    2018-10-23 10:31:23 来自 PC 评论 举报
  • gainrain001

    不切除,切非指切断非消防用电负荷,备用电源指当主电源失效后,启用的电源。

    2018-10-24 10:01:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.03 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10