土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 知道消防泵的扬程能算出室内消火栓系统工作压力么?
如题,已知消防泵的扬程能算出室内消火栓系统零流量时的工作压力么?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年10月31日

    我佛慈悲为怀

    系统工作压力=消防水泵零流量时的扬程+消防水池最高水位和水泵中心线之间的高差

    根据以上关系可以算出系统工作压力

    2018-10-31 15:39:31 来自 PC 评论 举报
  • 蓝飞儿939
    消防泵扬程是由最不利点设计压力+水位到最不利点高度+阻力损失,反推回去也可以
    2018-10-18 16:11:18 来自 PC 评论 举报
  • 大猩猩啊大猩猩
                         可以的
    2018-10-21 19:22:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10