土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 无梁楼盖地下室场地布置。

大致情况是这样的。占地面积10W+的安置房项目,总建筑面积36W方。26栋高层。 局部二层地下室。地下室一共11万方,负二层1万方。

因为地下室都是无梁楼盖。为做好成品保护,不能上大型车辆,场地又大。 内部的几栋楼材料无法直接运到。 因此设置了一个场地布置图。

15373566213414184025.png

左边进口。下侧的口子穿过负一层 负二层。

不知道是否可以这样设置。 对沉降会不会有影响。

(地下室的为抗拔桩。)

因为小弟刚毕业一年,经历不多,现场人员也均为实施过这种方案,因此来问问。

希望有类似经验的可以提提意见。 我想学习学习  嘻嘻  


全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年09月19日

    有才哥哥
    红色的为不动工预留出来的地方。,预留的边线均为后浇带。 绿色框内为负二层地下室, 其他均为负一层地下室,。 
    2018-09-19 19:34:19 来自 PC 评论 举报
  • 有才哥哥
    都没人吗。。好气 很烦,  要自己内部论证
    2018-09-26 22:06:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。