土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 磁悬浮中央空调 \ 严寒地区吊顶式新风机组是否需要预热,如何预热
严寒地区,吊顶式新风机组采用电预热,还是热水预热?如果是热水预热,对预热的热源温度有要求吗?还是只要保证热量,对水温没有要求?

全部回答(1 )

  • 思想集大成者
    新风预热一直没有太好的办法,东北最冷的时间段其实都是不取新风,电预热耗能太大,但是起码不会冻坏预热盘管。热水预热一般会单设一台锅炉了,热力外网一般温度都低。乙二醇曾经用过,现在出现一种利用外网强制循环的一套设备,一汽厂区用的不少,据说效果不错。
    2018-09-28 10:36:28 来自 PC 评论 举报