土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器和隔离开关的问题。

为什么配电箱(包括双电源配电箱)前有时候用断路器,有时候用隔离开关,有什么说法吗

15363069412297761166.png15363069457226446377.png15363068742767125263.png15363068777703071547.png

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年11月05日

    2014tj
    断路器具有保护作用,可以自动分断故障电流,而隔离开关不具备此功能。但隔离开关分断后能产生一个明显的分断点,能提高检修的安全性。在大的系统中,配电柜是每台是并在一起的,上端用母排连接。如果每台配电柜先安装隔离开关,再在其下端安装断路器,这样就可以在不用大面积停电的情况下更换电器元件(如断路器)。
    2018-11-05 11:03:05 来自 PC 评论 举报
  • 汇散不尽
    感谢楼主分享
    2018-09-11 09:09:11 来自 PC 评论 举报
  • 斌斌0188
    要保护的话,一般用断路器或者隔离开关加熔断器;要自动切换的话必须用断路器;若仅仅起隔离检修的话,一般选择用用隔离开关
    2018-09-17 08:40:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10