地下车库防火分区约2300左右,排烟系统怎么做?
地下车库防火分区约2300左右,排烟系统怎么做?
请教:地下车库防火分区略大于2000平方,约2300左右,是否必须划分两个防烟分区。能否不划分,大家是怎么做的?
发布于
2017-11-09 16:52:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
同济小生
1、防烟分区划分,反正是利用结构的梁作为挡烟垂壁,所以可以根据需要任一划分;
2、排风(烟)机的选择,可以选一台,也可以选两台。如果选一台,那么就是1台风机带两个排烟分区,主干管会大点,因为总风量大;如果选两台,就分别对应,主干管会小一点。从实际工程优化与合理性的角度来说,选两台风机分别防烟分区一一对应是比较好的!
2019-01-28 10:30:28
来自 PC
评论
举报
shuanghost
必须划分两个防烟分区
2019-06-06 14:52:06
来自 PC
评论
举报