土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这个综合办公楼给水怎么计算啊?请教各位大虾
综合办公楼,三层,一层部分为食堂用水,一~三层办公楼用水均为卫生间给水,卫生间管段(如图管段编号:0~7)可以按当量公式计算,食堂部分给水(如图管段编号:0‘~5’)可以按同时给水百分数计算,可是入户管只有一根管线,入户管的管径怎么计算啊?是把两部分单纯的叠加?还是统一为当量计算或同时给水百分数计算呢?
本人环境工程出身,给排水只懂皮毛,求各位高人指点迷津,

全部回答(4 )

  • yj蓝天

    先计算出来所有用水点用水量,再根据管道流速决定管径

    2023-10-17 08:08:17 来自 PC 评论 举报
  • zxl-66

    《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

    2023-10-01 19:43:01 来自 PC 评论 举报