风管止回阀一定要管道风速大于8m/s才能打开?
风管止回阀一定要管道风速大于8m/s才能打开?
我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?风管止回阀一定要管道风速大于8ms才能打开
发布于
2017-11-09 16:48:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_70293
回答:风管止回阀是为了避免空气回流、控制气流方向而使用的。根据《建筑给排水排烟和通风设计规范》(GB50016-2014)的相关规定,风管止回阀的启闭压差在设计防护区内,不应大于0.2kPa。而部分厂家的风管止回阀是在空气风速大于8m/s时才能打开,这是因为这种风管止回阀是根据自己压差特性设计的。但并不是全部风管止回阀都必须在空气风速大于8m/s时才能打开。一些风管止回阀摆式或回复式的操作特性不受限于空气风速。因此,在选用风管止回阀时,需要严格按照厂家的规定选型,并根据实际需求合理选择。