土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 这排水主横管布置会否容易堵塞?住二楼好担心。
这住宅一共是十一层,一层楼住四户人,一楼架空。 地下有停车场,但暂时还没有下去看过。当初只有二楼有得选购,买之前没有仔细考虑过。现在才知道一旦住排污管堵塞,那二楼最先会反水。我初步观测主排水管道是先贴着二楼楼底横着走的。。。然后才拐弯入地。我最担心就是这段管慢慢会堵。。。 请专家们看看这样的管道布置规范否? 另外请教,我估计管2 是排气管,管1 是排污管? 那管3 是什么官?正常使用时候容易反水么? 请问下列两个应对方案可行否?
方案一:我打算将厕所内的排污管口A 跟排 水管口C 加倒U形管连接,平时不堵的话只会连通而不会通水,万一主管1或主管2 其中一条堵了,那多出来的污水可以通过倒U管排去另一条主管排走。
方案二: 由于厕所跟生活阳台和厨房一墙之隔,打算墙根打一个孔,万一厕所反水而主人又出外,溢出来的污水可以通个这个孔流去生活阳台,避免流入大厅卧室。 条件是生活阳台地面要比卫生间地面低一点。同理,厨房和生活阳台的墙根部也打一个孔,应对厨房反水。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年09月04日

    isaiahwu

    横着走的管道,都是装在公区,不会在户内或者在户内也在厨房或者厕所等。如果实在厕所或者厨房(污水废水分流)这是正常的,可能是一二楼单独排水,你所担心的是上面几层楼的排水管堵了,会反水?反水是不可能的,如果横管破裂可能会漏下来。

    这样的设计就是为了避免一二楼反水。