土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 49层高楼卫生间排水管道这样设计是否符合规范
由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况

全部回答(2 )

  • 云涛
    一楼台那个肯定不行,预留那三通口与旁边立管距离太近,会造成预留口返水!规范要求两者之间距离不小于1.5米!!!
    2019-01-06 18:56:06 来自 PC 评论 举报
  • li5835625

    排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于

    1.5m !!!