土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器频繁跳闸,请问怎么办?

现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。

1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。

2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?


全部回答(7 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年09月04日

    chenalieen
    温度升高后,导体的绝缘性能改变,30mA的漏电电流比较容易达到。
    2018-09-04 21:41:04 来自 PC 评论 举报
  • wang171468177
    加热设备在温度升高后绝缘值就会降低30毫安肯定要跳的。
    2018-08-29 21:22:29 来自 PC 评论 举报
  • cof1536384534354
    可能是总开关配的有点小,换一下就好了。或者电表开关配置低,当室内总电流达到限定量时,室内漏电保护也会启动。
    2018-09-08 13:36:08 来自 PC 评论 举报