土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 首层与二层层间抗侧移刚度比小于0.7,怎么调整?
首层第一排柱与第二排柱7.5米,第二排与第三排5米,首层层高4.2米,标准层3米。计算层间抗侧移刚度时,首层层间抗侧移刚度与二层层间侧移刚度比小于0.7。柱子截面,混凝土强度等级都调整过比值一直在0.4~0.5左右。请教大神们解答下怎么处理才会满足大于0.7.

全部回答(7 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年08月24日

    童童kk
    刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2;对于形成的薄 弱层则按高规5.1.14予以加强。 刚度比不满足时的调整方法: 1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该 楼层地震剪力放大1.15倍。 2)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚度,适当提高上部相关楼层的 层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。
    2018-08-24 09:20:24 来自 PC 评论 举报
  • 学海无涯12
    1、调整柱截面 2、调整周边梁高 3、增加柱支撑
    2018-08-27 09:45:27 来自 PC 评论 举报
  • 有颜如玉丶
    加强混凝土等级,或者收截面,降低上部的也行
    2018-08-27 09:46:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10