土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于潜水泵的扬程估算,求指导
小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。
数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。
示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算

全部回答(2 )

  • wxwangw123
    扬程在8-10米左右即可!5米用于高层差,3至5米用于管路损失!
    2018-11-16 22:34:16 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    初步估算:扬程=高差+管道损失+出水水头=5+5+2=12m
    2019-01-15 15:49:15 来自 PC 评论 举报

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10