土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆PE线如何选择?
yjv-1KV-3*150+2*70,不是说PE线不许超过一半吗?

全部回答(6 )

  • 卖萝莉的大叔

    设计规范和施工规范都有明确的要求!
    1、16mm2以下,五芯同径;
    2、16mm2以上,35mm2以下,零地是相线小一号;

    3、35mm2以上,零地是相线的一半。

    2018-06-25 13:01:25 来自 PC 评论 举报
  • monkeywang1996

     相导体截面S                    相应保护导体的最小截面S

       S≤16                                          S

    16<S≤35                                      16

       S>35                                         S/2


    所以建议写为 YJV-1KV-4x150+E75

    2018-08-02 14:12:02 来自 PC 评论 举报