土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 堆载8kN/平,加3T叉车,设计应该怎么考虑活载
在框架厂房设计中,二、三楼的堆载是8kN/平,加上载货量为3T的叉车运货,已算出叉车对楼面等效均布活荷载为15KN/平,我想问,在计算板、次梁、主梁、柱、基础中应该怎么考虑活荷载。需要分两到三次计算吗?计算板和次梁时是按照最大的15KN/平计算,计算主梁、柱、基础活荷载是按照叉车荷载15KN/平X0.8=12KN/平,还是直接考虑板的推载8KN/平。

全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年08月23日

    丰木沃土
    要仔细分析荷载作用的可能性,在作用满了8kN/平的板格内不可能再有叉车满负荷作业,对板而言,以叉车轮压计算的等效均布荷载与堆载比较取其大者;对次梁与板情况类似,在均布堆载和叉车荷载中取不利;对主梁最好是按可能的堆载布置分析施加堆载,同时在可能的位置施加叉车轮压集中力(要跑叉车总是有通道的,通道内不会有堆载);对柱可参主梁;对基础可不考虑叉车的影响。
    2018-08-23 14:37:23 来自 PC 评论 举报
  • yuanchunyang

    (二、三楼的堆载是8kN/平+叉车对楼面等效均布活荷载为15KN/平)*安全系数

    2018-06-24 23:02:24 来自 PC 评论 举报
  • sevenmp

    计算板和次梁时是按照最大的15KN/平计算,计算柱、基础活荷载是按照主梁荷载,叉车荷载15KN/平X0.8=12KN/平这样计算没有依据,你是按消防车来取的0.8吧,这个和消防车还不一样

    2018-07-18 11:16:18 来自 PC 评论 举报