土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 工厂电机接地系统。
电机接地是在水泥基座里面的的,在外面看不见,今天有人来检查,让做明显接地,还要外壳接地线连接,说什么双重接地双重保护,我想问有什么规范要求电机接地必须在外面能看出来吗,暗敷不行吗。

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年06月18日

    yuanchunyang

    在GB50169电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范中,确实也没有要求这样明显接地,

    只是现在安全管理比较严,能看到的比较直观,看不到,不知道接没接地,感觉不放心。

    施工过程中可以做好影像资料,方便查阅,调出来看也有说服力。

    2018-06-18 16:15:18 来自 PC 评论 举报
  • cof1557210912604
    你怎么遥测接地电阻值?
    2019-06-14 16:16:14 来自 PC 评论 举报