土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风管法兰螺栓孔间距
风管法兰螺栓孔间距,规定中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm我风管送风压力 10000pa,法兰孔距140mm左右,是不是必须返工?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年05月26日

    yuanchunyang

    根据GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范中 第4.2.3条规定

     金属风管的连接应符合下列规定:

    1)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。

    2)金属圆形风管法兰及螺栓规格应符合表

    4. 2.  3-4 的规定,金属矩形风管法兰及螺栓规格应符合表

    4.2.  3  5 的规定。微压、低压与中压系统风管法兰的螺栓及明钉孔

    的孔距不得大于 150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。


    质监部门或监理按照施工规范要求进行验收的话,就需要进行返工处理了。


    2018-05-26 11:46:26 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师26834
    属于低压管道 安装符合施工要求 不用返工


    2018-05-24 11:15:24 来自 PC 评论 举报
  • 吕建民
    属于中压管道 安装符合施工要求 不用返工
    2018-09-26 09:31:26 来自 PC 评论 举报
加载更多