计算结果中冬季空调总湿负荷一直为负,是因为室内焓值低于室外么,应该改哪项参数?

全部回答(2 )

  • 解大小姐

    因为在室内没有湿源的情况下,一般是只需要对新风除湿,但是在焓湿图上你就看得出来,在相同的绝对含湿量的情况下,温度越高,相对湿度就越低,所以你的湿负荷就是负的,如果你非要把他调成正的,你可以把室内设计相对湿度改小,或者把室内设计温度调低,但是没必要非要让湿负荷为负,因为很多地区,冬季还需要加湿,就是湿负荷本身就是负的

    2018-05-22 09:39:22 来自 PC 评论 举报