土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压柜计量误差大
10kv单母线供电,计量柜在总断路器前,下设出线柜与所用电,pt柜。8个出线柜的分电能表的计量总和几乎只是计量柜总表读数的一半多,原因何在?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年05月09日

    综合保护

    核查倍率是否弄错了?

    2018-05-09 12:21:09 来自 PC 评论 举报
  • 电气小白萝卜
    你说差一半只有两个原因(我遇到过的哈):1、你馈线柜和计量柜CT倍率再次确认是否计算有误;2、有可能是你计量柜下面的馈线柜进电度表的CT回路是否有问题。
    2019-05-29 10:34:29 来自 PC 评论 举报
  • shibei1988
    来学习一下,不知道是不是ct的变比问题
    2019-07-10 14:12:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10