土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM中钢柱中间变截面后的长细比
钢柱在中间变截面后,PKPm默认柱变截面处有支撑了,导致计算长度减半,然后长细比是不是不准确了呢?我在做一个既有门刚结构的荷载复核工作。钢柱高将近14m。一开始我看图不仔细以为柱是同一截面,建模后发现柱长细比240+,再仔细看柱原来在靠近中间的地方因为有吊车所以变截面了。然后我在柱中间点了节点,重新布置柱子。结果程序给把柱子分成两段了,长细比自然是够了。可是,变截面处根本没有增加斜撑等减少柱子计算长度的东西啊!我个人在思考,程序这么做是不是不合适?

全部回答(1 )

  • tumux_70293
    回答:根据《建筑结构设计规范》GB50009-2012第6.2.3条规定,钢构件使用中变截面时应注意其稳定性,长细比应符合下列规定:(1)钢柱中变截面的长细比,按截面相同部位计算。(2)变截面之前的长细比,取长度等于变截面一端长度的区段计算。(3)变截面后的长细比,取长度等于变截面另一端长度的区段计算。根据上述规范,钢柱中间变截面后的长细比需要按变截面前后分别计算,分段计算长细比,并选取较小值满足设计要求。同时,在设计过程中还需要注意变截面部位的稳定性问题,合理设置支撑和加强部位,确保钢柱在使用中不会发生屈曲变形等安全事故。
    2023-09-26 12:00:26 来自 PC 评论 举报