土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大学毕业设计散流器计算问题
我计算的是一层楼1200平米的商场,维护结构负荷39kW,然后新风负荷,我按300人算,算出来有88kw,还有人员散热等其他形成的冷负荷55kW,总共差不多180kW。计算某一小区域分成16块4*4,面积16m*16m,我按150W/平米算,每一块2400W。然后送风量按Q/(1.18*1.01*送风温差(取5))算,发现送风过大,与设备选型不匹配,请问是什么地方有问题呢?

全部回答(1 )

  • tumux_79016
    回答:散流器的计算需要涉及到暖通空调专业,根据《建筑给水排水及采暖通风设计规范》GB 50015-2019规定,散流器的水侧阻力应当小于流量 2.0% 的压力差,但不得小于 10 Pa,气侧阻力应当小于 1.5倍对应风量的压力差。同时,还需要考虑到流量、水温、管径等相关因素。具体计算方法可参考建筑行业相关书籍或论文,例如《暖通空调工程计算与实例解析》、《暖通空调系统设计与安装》等。在进行散流器计算时,一定要根据实际情况进行综合考虑,保证设计方案的合理性和可行性。
    2023-09-26 12:00:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。