土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵吸水管布置问题
目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求。
参考04S204 P11和最新的15S909 P22的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧

全部回答(2 )

  • wxwangw123
    不行,这样做得把喷淋水泵1的位置与消防水泵2的位置对换!
    2018-11-16 22:55:16 来自 PC 评论 举报
  • mo默m

    初一看感觉不行,,,细看 没问题。不管哪个点坏了 检修时消防水泵和喷淋泵都有一个能吸水工作


    2019-02-18 11:09:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10