土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变周围环境不满足人工接地体的埋设要求,怎么办
用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年04月21日

    wxc189189

    在厢变范围内,做厢变基础时就把接地体做好,把引下线留出,满足接地要求再做厢变基础。

    2018-04-21 10:29:21 来自 PC 评论 举报
  • 限量版福缘二宝
    接地主要满足接地电阻, 埋设要求不一定要那么多呀
    2018-10-09 15:44:09 来自 PC 评论 举报
  • 一级小白
    增加接地极,测量能否小于4欧姆还是1欧姆即可
    2018-12-21 11:26:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10