土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 框架断路器的手动合闸按钮能否基于本身做电气互锁?
有个母联柜,在它的电动合闸按钮上做了三合二的互锁。没有其他的机械互锁。但是就算有这个互锁,如果按手动合闸按钮的话,依然无法保护吧?

全部回答(1 )

  • wx_1566455505148

    确实能合上,手动合闸为机械回路,断路器上配锁的那种可以防护,但不按按钮,按机械。不怕炸了伤者自己?

    2021-05-03 09:23:03 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。