土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压设备的设置问题

最近做的工程,有些疑惑,求各位专家解惑

3层的小公建,现设计室内消火栓水泵与室外消火栓水泵合用,稳压设备放在水泵房内,想问:稳压设备分开设置还是也合用一套?,这个消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要设集水坑了?

全部回答(1 )

  • lcrpp

    稳压泵可以合用一套,如果压力超的话,室外采用减压稳压型消火栓,室内也一样。地漏满足不了消防泵房的排水量,还是需要设置集水坑的。

    2021-06-08 22:24:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10