土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 计算层间位移比是考不考虑偶然偏心的作用
多层(7层23.7m)钢框架规则结构用pkpm验算的时候,考虑单向地震作用和偶然偏心Y向层间位移比超限到1.3左右,改梁柱截面截面不是很好使。看网上有好几种说法1.对于层间位移比,多层规则结构不考虑偶然偏心只考虑单向地震作用。2.对于层间位移比,先考虑单向地震和偶然偏心,超限1.2后选择用双向地震不选择偶然偏心。我去问老师,他说必须考虑偶然偏心,但怎么改都改不出来,很头疼,求助一下。

全部回答(1 )

  • tumux_2993
    回答:根据《建筑结构设计规范》GB 50009-2012的规定,计算层间位移比应该考虑偶然偏心的作用。其中规范中说明:“考虑地震作用,按强度抗震等级确定的计算层间位移比应考虑偶然偏心的作用”。因此,在计算层间位移比时,需要考虑地震作用以及偶然偏心作用。
    2023-09-26 11:59:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。