土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 风管及安装材料都有哪些要求?

风管及安装材料都有哪些要求?

全部回答(1 )

  • 镁晶建筑科技

    1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014


      9.3.14除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:


      1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;


      2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。


      9.3.15设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。


      风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。


      【条文说明】:


      9.3.14国内外均有不少因通风、空调系统风管因可燃而致蔓延,造成重大的入员和财产损失的案例,故本条规定通风、空调系统的风管应采用不燃材料制作。


      本条规定参考了国外有关标准,考虑了我国有关院火分隔的具体要求及应用实例,如一些大空间民用或工业生产场所。设计要注意控制材料的燃烧性能及其发烟性能和热解产物的毒性。


      在风管内设置电加热器时的联动控制,是在检割到电加热器运行异常或管道内的环境异常时,应对风机和电加热器进行联动,如设置无风断电保护及风温过高断电保护联动控制等。


      9.3.15加湿器的加湿材料常为可燃材料,这给类似设备留下了一定火灾隐患。因此,风管和设备的绝热材料、用千加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂,应采用不燃材料。在采用不燃材料确有困难时,允许有条件地采用难燃材料。


      为防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而着火,电加热器的开关与风机的开关应进行联锁,风机停止运转,电加热器的电源亦应自动切断。同时,电加热器前后各800mm的风管采用不燃材料进行绝热,穿过有火源及容易着火的房间的风管也应采用不燃绝热材料。


      目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。


      cadef2a30236acae53c7abf9af431a9.jpg


      2、《洁净厂房设计规范》GB 50073-2001


      6.6.6风管、附件及辅助材料的选择应符合下列要求:


      1、净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。


      2、排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料。


      3、排烟系统的风管应采用不燃材料.其耐火极限应大于0.5h。


      4、附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。


      【条文说明】:


      风管及附件的不燃材料是指各种金属板材;难燃材料是指氧指数大于等于32的玻璃钢。风管保温和消声的不燃材料是指岩棉、玻璃棉等;难燃材料是指氧指数大于等于32的聚氨醋(聚苯乙烯)泡沫塑料、橡塑海棉等。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各2000mm范围内的风管和电加热器前后800mm范围内的风管的保温材料和垫片、粘结剂等,均须采用不燃材料。


      16b34251bd4cda07626edd788f30200.jpg


      3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)


      8.5.6通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。


      8.5.7管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。


      8.5.8风管内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁。电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,均须采用不燃保温材料。


      【条文说明】:


      因此设计时对管道保温材料(包括粘结剂)应给予高度重视,一般首先考虑采用不燃保温材料,如超细玻璃棉、岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉、膨胀珍珠岩等;但考虑到我国目前生产保温材料品种构成的实际情况,完全采用不燃材料尚有一定困难,因此管道和设备的保温材料、消声材料,也允许采用难燃材料。但粘结剂和保温层的外包材料仍应采用不燃烧材料,如玻璃布等。


      4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002


      4.2.3防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。


      4.2.4复合材料风管的覆面材料须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B;级.且对人体无害的材料。


      【条文说明】:

      复合材料风管的板材,一般由两种或两种以上不同性能的材料所组成,它具有重量轻、导热系数小、施工操作方便等特点,具有较大推广应用的前景。复合材料风管中的绝热材料可以为多种性能的材料,为了保障在工程中风管使用的防火性能,规范规定其内部的绝热材料须为不燃或难燃残级,且是对人体无害的材料。镁晶A级防火阻燃板。

    2021-01-19 14:15:19 来自 PC 评论 举报

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1525 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10