土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽安装距离要求?

1、封闭式母线槽,电流不同(1600A/2500A/4000A),平行安装,两者之间的距离要多大?

2.走廊过道,8条母线槽平行安装,位于风管(1500*800)下方,与风管垂直排布安装,问母线槽距离地面的距离是否有要求?

全部回答(1 )

  • renhe1234

    两条水平相邻安装母线槽:母线槽之间中心距不应小于0.35m,边间距不应小于0.1m,母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于2.5m(如车间大跨度高强母线槽敷设,间距可大于6m)

    2020-12-13 21:56:13 来自 PC 评论 举报