土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 跪求各位大哥朋友帮帮忙 谢谢您!
请教大家 家里买的新毛坯房子 去除开发商的表层灰后 发现横梁下露了箍筋。大概有1.5米长内露了10个箍筋 最深的地方大概露到2分之一直径。主筋没有外露。混凝土没有变色 没有开裂。我的朋友说 这是当时保护垫层移位 导致箍筋保护层没做够。建议做除锈防锈处理后 外面抹水泥砂浆 这样对房屋质量就没有一点影响。请问各位朋友这样处理对吗?如果后面长期使用 只要没有混凝土开裂或补的砂浆水泥开裂 是不是就没有安全隐患?非常感谢您的解答!!

全部回答(3 )

  • cof1605671469556
    每个箍筋大概露了5cm左右长度 感谢?????!
    2020-11-25 08:59:25 来自 PC 评论 举报
  • 羽工移山

    以上情况一般是因为混凝土浇筑时钢筋保护层定位偏差、支模时胀模引起的,结构浇筑完成后,构件外观超过设计尺寸,施工单位采取剔凿,保护层不够,导致钢筋外露。


    首先,此种情况钢筋外皮混凝土保护层厚度不符合规范要求。但,究其根本,不影响钢筋受力性能。因为后期墙面还要抹灰,如果是室内,抹灰厚保护层可满足规范要求。如果是室外,一般抹灰找平以后,还有保温层等。一般认为影响小,可忽略。


    如果是公共建筑,可通过后期检查,确保不影响耐久性。

    2020-12-01 08:53:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.8 万条内容 · 215 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10