土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱

实测某项目空调水系统,该系统为一机一泵的形式,共计6台主机,实测1-3号冷冻水系统压力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(扬程43米水柱),进入冷机蒸发器前压力886kPa(从水泵出口到冷机入口,只有一个单向阀,截止阀,冷机入口的电动阀,其中电动阀前几年更换过),水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱,请问这种现象正常吗,可能是什么原因造成的?

全部回答(1 )

  • maomaomelr

    单单从1150KPA输送一段距离后变成为886KPA,在无法清楚输送距离的情况下不好去判断。可以考虑1.输送距离,2.输送管道的管径是否选材正确。另外水泵入口的720KPA怎么来的?是不是前段有增压泵?

    2022-03-01 13:45:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10