土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 临时用电重复接地的设置点

施工现场临电用电安全技术规范中对TN系统的保护零线(PE线)要求在配电室或总配电箱处做重复接地,还要求在配电系统的中间处和末端处做重复接地。请问配电系统的中间处和末端处一般是指配电系统的具体什么地方?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年08月15日

    风儿流泪

    根据现场施工要  求,我们一般都是在二级箱和三级箱处做重复接地,如果三级箱为移动式的,可不做重复接地,在用电设备处我们也对设备的金属外壳做重复接地,查了好多规范,都说对设备不能做重复接地,只需要金属外壳与PE线连接就行,不过我感觉对设备金属外壳直接接地不存在安全隐患,请大家踊跃发言

    2020-12-27 17:21:27 来自 PC 评论 举报
  • zhaoyangmao

    好资料,谢谢分享!

    2021-02-06 11:05:06 来自 PC 评论 举报