正在加载...
施工现场临电用电安全技术规范中对TN系统的保护零线(PE线)要求在配电室或总配电箱处做重复接地,还要求在配电系统的中间处和末端处做重复接地。请问配电系统的中间处和末端处一般是指配电系统的具体什么地方?
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2022年08月15日
根据现场施工要 求,我们一般都是在二级箱和三级箱处做重复接地,如果三级箱为移动式的,可不做重复接地,在用电设备处我们也对设备的金属外壳做重复接地,查了好多规范,都说对设备不能做重复接地,只需要金属外壳与PE线连接就行,不过我感觉对设备金属外壳直接接地不存在安全隐患,请大家踊跃发言
好资料,谢谢分享!
主题
回复
粉丝
继电保护
7.32 万条内容 · 403 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2022年08月15日
根据现场施工要 求,我们一般都是在二级箱和三级箱处做重复接地,如果三级箱为移动式的,可不做重复接地,在用电设备处我们也对设备的金属外壳做重复接地,查了好多规范,都说对设备不能做重复接地,只需要金属外壳与PE线连接就行,不过我感觉对设备金属外壳直接接地不存在安全隐患,请大家踊跃发言
好资料,谢谢分享!