土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 精装区域,风口软连接如何固定

精装吊顶区域,风口和风口软连接由两家单位分别施工,风口软连接的下口应该由哪家固定?

全部回答(1 )

  • tumux_70293
    精装区域风口软连接可以用设置在软连接内部的扣板或者扣钩进行固定,扣板的尺寸要与软连接的尺寸相匹配,钩子的数量和固定位置要满足规范要求。具体要求详见《建筑给排水及暖通空调工程质量验收规范》 GB50325-2010 第8.1.9条。另外,在软连接固定时,要注意避免刺破软连接的情况,以防止漏风、漏水等问题的发生。
    2023-11-06 15:25:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10