土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 负荷计算需用系数的选取

设计小白请教各位前辈,某小区住宅照明负荷共4200w,共776户,查配四手册375~777户,取0.3~0.4,我选0.3是不是小啊,乘完计算负荷才1200多瓦,大家取系数有低于0.3的吗?

全部回答(2 )

  • zhouyanjunde

    查《居民住宅小区电力配置规范》取值取0.3~0.4,已多年做电气人的做法取值0.35

    2020-08-26 08:37:26 来自 PC 评论 举报
  • zhaoyangmao

    学习了,谢谢分享

    2020-12-26 17:22:26 来自 PC 评论 举报