土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷库压缩机结霜严重,在线等
冷库压缩机结霜严重,即时温度负19,压力分别为15,0.7,如图。
以为冷媒过多,放掉一点后压缩机喷液无法制冷

全部回答(1 )

  • 王开

    一般两个原因,1,缺少冷媒,较多见;

                            2,膨胀阀调校不到位(或者内部风扇风量小散热量不足)

    2023-02-13 16:45:13 来自 PC 评论 举报