土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问45千瓦用多大的线缆、电表和空开
门面总用电为45千瓦,其中10千瓦380v,35千瓦220v。可以把35千瓦220v的分配到3相吗?用多大的电表和空开合适

全部回答(3 )

  • 凯歌飒

    总开使用塑壳开关 100A/3P    总电缆配 YJV-4*35+16    电表配一个BT862-20(80A)或 BT862-30(100A)都可以  10千瓦380V  微型断路器配32A就够了  电缆配YJV-5*4  (如果配满负荷那就配40A/3P  电动机类型或插座类  那就配  40A/4P带漏电,电缆配 YJV-5*6)  35KW可以分配到3相,看你这35KW是分几个回路使用,你把几个回路的微型断路器配置成3的陪数就行。