土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 承重墙下板梁外立面开横槽 求恢复

30多层小区,位于中楼层,在外立面承重墙下圈梁开1米横槽 普遍凿进混泥土墙体2~3厘米(已扣除外墙保温层是3厘米), 露出最外层钢筋头点焊,钢筋头位置有钻深点(进墙5厘米),后发现承重墙里有槽钢口,开发商未用细石混泥土填充。就想拆掉恢复原状,恳求大神指导如何恢复!!

全部回答(2 )

  • tumux_70293
    根据现行规范,在承重墙下的板梁外立面开横槽是不被允许的,因为这样会减弱承重墙的支撑作用,从而对建筑的结构安全造成影响。如果已经存在这样的情况,恢复时需要采取措施,例如在原先的位置安装加固钢筋,并在外立面进行补强,以提高建筑的整体结构强度。具体恢复方法应根据具体情况评估并从结构、安全等多个方面进行考虑,建议请先咨询专业建筑工程师或结构工程师。
    2023-11-06 15:11:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    首先,承重墙下板梁外立面开横槽是不符合建筑行业现行规范的,因为这种做法会使结构强度下降,不利于建筑的整体稳定性。建议你取消横槽的设计,采用其他合适的结构加固方案。如果一定要开横槽,需要考虑以下几个问题:1. 横槽的位置和大小要能够保证墙体和梁的结构稳定。2. 横槽的深度不能超过梁的截面高度的1/3,否则会影响梁的承载力。3. 横槽要按照规范要求设置加强筋和支撑,以保证结构的稳定性和安全性。建议你在设计和施工过程中,严格遵循建筑行业现行规范,确保建筑的质量和安全性。
    2023-11-06 15:10:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10