土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 无尘车间温度湿度控制问题
送风温度13.5 送风湿度68.7 送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2车间内测得温度,21.2 湿度,64.5 控制范围温度20-40 湿度40-60请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。

全部回答(1 )

  • 益元

    室内温度调控范围20~40度,室内湿度64.5%,超出不是很多,可以适当调高送风温度,降低送风湿度,达到降低室内湿度的目的,当然,室内温度会相应升高。

    2020-09-20 11:49:20 来自 PC 评论 举报