消防审图过不去,大家看看有什么办法,遵义的项目。
我想把室外的门取消,消防局的人说也不行,通过了大厅,还是没有直通室外。
可以把左边的楼梯前室形成扩大的楼梯前室,但是右边的合用前室,可以做扩大的合用前室吗?

全部回答(3 )

  • 怪蜀黍2番
    可以采用扩大前室的做法,来满足直通室外的要求。
    2017-11-07 17:09:07 来自 PC 评论 举报
  • shareone

    5.5.17- 2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
    还有一点,采用扩大的防烟楼梯间前室时只能是一把楼梯,另一把楼梯要单独做一个通道直通室外。

    2017-11-09 17:22:09 来自 PC 评论 举报