土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 磁悬浮中央空调 \ 中央空调安装时需要穿梁打孔
中央空调安装时需要穿梁打孔,有没有具体的施工规范?参考依据和书籍有没有?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年04月03日

    吸水的海绵
    这个要看你穿梁打孔的直径大小,若是孔径<15cm,可以考虑  若是>20cm,不建议你穿梁打孔   梁的主要作用是横向传导力,若楼板上层人员增加重物   有一定的风险,望楼主考虑!


    2018-04-03 08:00:03 来自 PC 评论 举报
  • 唐一钧

    打孔后用孔内套合适大小的钢管,钢管和混凝土的缝隙注浆补强。

    2018-04-04 15:59:04 来自 PC 评论 举报
  • 雨晴橡胶制品

    打孔后用孔内套合适大小的钢管,钢管和混凝土的缝隙注浆补强。www.yqzsd.com