土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 暗柱箍筋信息中C8(C10)@200是怎么理解?

以下两张图中一个是GJZ,一个YAZ(其箍筋间距图纸有说明是200),这两个柱的箍筋信息中 C8(C10)@200怎么理解?
有人说是可以参照16G图集中关于柱的解释,将C8理解为柱正常箍筋,C10为柱节点箍筋;
有人说C8对应大样中未说明的钢筋,C10对应大样中已说明的钢筋;
这个问题我在度娘上找了很多相关的资料,大都是说C10 按照柱节点箍筋布置。可是我提的这个是暗柱,应该都属于剪力墙柱!实际应该怎么理解呢?
图纸上 设计院的大哥能说明就好了,可是找了个遍 也没找到对应说明!
请各位大神,最好是有设计经验的大神 帮我解答下!

15939120522208422813.png15939120522606543634.png

全部回答(2 )

  • 不死鸟的华服

    你这个有墙身钢筋代替  括号里的指墙身钢筋直径

    2020-07-19 15:14:19 来自 PC 评论 举报
  • xjyngqs

    10是形成一圈的箍筋,8是单根的拉筋!

    2020-07-26 10:30:26 来自 PC 评论 举报