土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 增压稳压设备在泵房的消防系统
一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么?
如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。
请教各位。

全部回答(2 )

  • wxwangw123
    对于高层民建、总建筑面积大于10000平米且超过二层的建筑,必须得设!
    2018-11-16 23:11:16 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    不会的,火灾时任一消火栓打开时,屋顶水箱负责提供水源,稳压系统负责给水源提供压力,二者不冲突
    2019-01-15 16:01:15 来自 PC 评论 举报