土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问通长筋和原位标注的联系?
一只设计院菜鸟飞过→→→→→→→上了一周班,天天看书,昨天终于有第一项工作了!,画梁图!虽然兴奋,但是还有些问题没理清,特别是通长筋和原位标注的关系问题,下面说下我思考后的理解,请大家纠正! 图一关于通长筋,我的理解是:1、当原位标注中包含有通长筋时,即为“单一直径构成贯通筋”(这时候整根梁上的该钢筋都叫通长筋),如下图: 图二集中标注为2根14的通长筋,而支座负筋也都包含有2根14,这时候2根14就是通长筋,且贯通这一跨甚至整根梁。2、而当原位标注中没有包含通长筋时(钢筋直径不一致时),就是16g101图集中的“不同直径搭接成的上部贯通钢筋”(这时候图集里应该是只把【中间的,用于连接两端负筋的小直径钢筋】叫做通长筋)如 图三:图中两端支座上部都只有22的钢筋,并没有集中标注中的2根14。这时候实际配筋应该就是图集中的那种,由2根14的连接两边的22的钢筋,只有中间的14叫做通长筋。不知道我这样的理解对不对?求大神解答下!

全部回答(4 )

  • lichengbei1984


    不严格的话,可以按你那么理解。但实际上第2条中,2根14和2根22共同构成通长筋。实际配筋时,一、二级抗震等级,小直径通长筋直径不应小于14,且分别不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4。

    2018-03-20 13:37:20 来自 PC 评论 举报
  • xiatianwozai

    这个要看甲方以及总工怎么要求的。一般多层的框架结构厂房、办公楼,不建议分得这么细,直接2根20通长。如果是住宅,尤其是高层住宅,由于现在都讲究含钢量,可能会用两根小直径钢筋通长。

    2018-03-20 14:16:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10