土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸要求板底部钢筋伸至支座中心线并大于10D
问题补充:图纸要求板底部钢筋伸至支座中心线并大于10D(看清楚是大于),当为HPB235级钢筋时,端部加弯钩,当为HRB335级钢筋和冷轧带肋钢筋时,端部不加弯钩,支承于钢筋混凝土墙的楼板底部钢筋应伸入墙端。这几句怎么设置,弯钩在那里设置

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年07月02日

    ycnl6756
    图纸要求板底部钢筋伸至支座中心线并大于10D(看清楚是大于)这个在这里设置如图当为HPB235级钢筋时,端部加弯钩,当为HRB335级钢筋和冷轧带肋钢筋时,端部不加弯钩,一级钢就需要在钢筋尾端加180°弯钩,冷轧带勒钢筋就不加弯钩这个在这里设置如图支承于钢筋混凝土墙的楼板底部钢筋应伸入墙端当板以墙为支座,板钢筋伸入墙里面
    2020-07-02 13:41:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。