土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于较厚剪力墙多排钢筋的疑惑
最近做一个高层项目,底部墙厚600mm,按照规范宜设置3排钢筋,参考了别人的一个型钢混凝土墙体(墙厚450mm),它的图是边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排 ,但是参考11G101-1图集68页上剪力墙的三排钢筋是这样的大家怎么看的 墙体需要按照图集设置3排钢筋吗 边缘构件也需要按照图集这样设置吗?

全部回答(3 )

  • supermanstar

    型钢代替钢筋吧,所以他配的少,你的没有型钢,还是应该多配的

    2018-03-16 13:37:16 来自 PC 评论 举报
  • rainingtolove

    应该按照图集设计,墙厚大于400建议做成3排的。

    2018-03-16 14:50:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10