土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 能否设置剪力墙插筋伸入基础的长度/不计算插筋?
问题补充:剪力墙插筋要设置伸入基础的长度,或者不计算插筋,能不能设置?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月30日

    tyuk79033
    【工程设置】的【节点设置】,剪力墙,左侧垂直筋基础插筋节点,右侧垂直筋基础插筋节点,选择节点8,可以修改伸入基础的长度。不计算插筋的话,就修改为0即可。