土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教大神一个走道排烟的问题
规范上说明,走道自然排烟要求开窗面积不小于走道总面积的2%,现在有一个40m的走道,一端已经有开窗,且面积已经满足大于总面积的2%,另一端是对外开的门,为了满足排烟最大距离小于30m的要求,现在考虑在另一端门上方设置百叶,那么请问这个百叶有最小面积要求吗?

全部回答(1 )

  • 暖通空调德州
    仅是走廊需要设置自然排烟的情况
    2020-02-25 18:12:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。